Авто: Renault Kangoo
|
экономия дров получается за счет того, что когда нет буферной емкости избыточное тепло вылетает в трубу у тт котлов, здесь же все тепло накапливается в буферной емкости (теплоаккумуляторе) и постепенно расходуется. у тт котла трудно задавать точную температуру горения, если прикрыть поддувало, дрова будут не гореть, а тлеть, при этом КПД котла упадет.
еще одно преимущество буф. емкости - можно использовать недорогой тт котел, а не пиролизный или котел длит. горения. без буф. емкости теплый пол работает пока горят дрова, температура теплоносителя высокая, т.е. пока горит котел теплый пол горячий (а нужен теплый), дрова потухли, т.п. остыл, нет комфортной температуры длительное время. либо жарко, либо прохладно.
__________________
Расходники и автозапчасти к иномаркам, масла, аккумуляторы, автохимия и др. 4bibiki.com.ua (098) 610-60-33 (viber), с 9.30 до 17.30 пн-пт Востаннє редагував catmanul: 07.10.2016 о 13:29. |
|||
07.10.2016, 20:00 | #322 | |||
|
||||
Местный
Звідки Ви: Украина. Кировоградская обл.
Авто: Опель Зафира 1.7
|
Это точно . Когда температура около 0 или чуть выше - быстро повышается температура в помещении. В итоге большие перепады. +20 +26. Температуру на котле не опускаю ниже +55, хотя надо +60 и выше. Если ниже температура -большие отложения на стенках котла,что приводит к ухудшению теплообмена.
Может в будущем поставлю себе буфер ,но надо деньги на хорошую обвязку. |
|||
07.10.2016, 20:46 | #323 | |||
|
||||
Мигеанец бориславский,бер
Звідки Ви: Первая столица
Авто: Старекс и Краз
|
Позвольте с вами не согласиться, думаю что даже на самый низкокпдовый кчм поставить автоматику, можно будет регулировать процесс горения, увеличив тем самым кпд и время горения.
__________________
Если вы хотите, что бы вас облили помоями, просто сделайте этому человеку доброе дело Люблю свою жену Решил и я померяться у кого длиннее, итак знаком - Gazda a1mit,abez,Alexej,ALEXEY,alexusaty,aver,bayk777,bo za 2008,dmishanya,Dvakyma,ВазХельсинг,Витос свп,Gena-street,genagirka,Gazda,IgBer,malenkaya,MANяк,Вик12 3,mehanik,Nazar,Oleg_2000,Rashka,Rich76,RossoNeri, rrammstein,sergey2012,TECHNIK200,Trafim,Vasek,Викт ория,ВОЛЬДЕМАР,димончик,Игорь,олежка,рэкордз,серж, Степан,_Yuryi_,Мишаня,Руслан21,Суворов,Пайболит,Се рнет,Вандам,Читатель,Славян,Электроник,Вовачка,Кро т, Олег,Денвиваро,Лазарев,Ткач,Глеб,Механик,Бобров,Жу равель,Вет,Ibn5555 а также МаксРус,кабан,кисинтин...Серый Волк, Григорий Саныч. |
|||
07.10.2016, 21:05 | #324 | |||
|
||||
Местный
Звідки Ви: Украина. Кировоградская обл.
Авто: Опель Зафира 1.7
|
У меня стоит автоматика (вентилятор и блок управления) Ну горит он на 1 час дольше. Всё равно при температуре около 0 и выше . Долго ним не потопишь. Зимой топлю сутки напролёт. А весной когда температура превышает 25 градусов уже не подкидываю дрова дальше.
|
|||
07.10.2016, 21:13 | #325 | |||
|
||||
Местный
Звідки Ви: Львівська обл. Трускавець
Авто: renaut grand scenik 2011
|
обычний КЧМ,не много переделан..горит 5-6 часов без дозаправки...если придушен,то целую ночь.
|
|||
07.10.2016, 21:18 | #326 | |||
|
||||
Мигеанец бориславский,бер
Звідки Ви: Первая столица
Авто: Старекс и Краз
|
А это сколько? А что за котел.
У меня такой как в постах 2 и 6, себе еще не запустил, а вот людям ставил, горение 5 часов, реально понимаю что если настроить, то на 6-7 часов хватит. Ну и труба еле теплая в процессе работы(за исключением времени розжига) Добавлено через 47 секунд ну вот, а вы не верили.
__________________
Если вы хотите, что бы вас облили помоями, просто сделайте этому человеку доброе дело Люблю свою жену Решил и я померяться у кого длиннее, итак знаком - Gazda a1mit,abez,Alexej,ALEXEY,alexusaty,aver,bayk777,bo za 2008,dmishanya,Dvakyma,ВазХельсинг,Витос свп,Gena-street,genagirka,Gazda,IgBer,malenkaya,MANяк,Вик12 3,mehanik,Nazar,Oleg_2000,Rashka,Rich76,RossoNeri, rrammstein,sergey2012,TECHNIK200,Trafim,Vasek,Викт ория,ВОЛЬДЕМАР,димончик,Игорь,олежка,рэкордз,серж, Степан,_Yuryi_,Мишаня,Руслан21,Суворов,Пайболит,Се рнет,Вандам,Читатель,Славян,Электроник,Вовачка,Кро т, Олег,Денвиваро,Лазарев,Ткач,Глеб,Механик,Бобров,Жу равель,Вет,Ibn5555 а также МаксРус,кабан,кисинтин...Серый Волк, Григорий Саныч. Востаннє редагував Беза: 07.10.2016 о 21:19. Причина: Добавлено сообщение |
|||
07.10.2016, 21:42 | #328 | |||
|
||||
Мигеанец бориславский,бер
Звідки Ви: Первая столица
Авто: Старекс и Краз
|
__________________
Если вы хотите, что бы вас облили помоями, просто сделайте этому человеку доброе дело Люблю свою жену Решил и я померяться у кого длиннее, итак знаком - Gazda a1mit,abez,Alexej,ALEXEY,alexusaty,aver,bayk777,bo za 2008,dmishanya,Dvakyma,ВазХельсинг,Витос свп,Gena-street,genagirka,Gazda,IgBer,malenkaya,MANяк,Вик12 3,mehanik,Nazar,Oleg_2000,Rashka,Rich76,RossoNeri, rrammstein,sergey2012,TECHNIK200,Trafim,Vasek,Викт ория,ВОЛЬДЕМАР,димончик,Игорь,олежка,рэкордз,серж, Степан,_Yuryi_,Мишаня,Руслан21,Суворов,Пайболит,Се рнет,Вандам,Читатель,Славян,Электроник,Вовачка,Кро т, Олег,Денвиваро,Лазарев,Ткач,Глеб,Механик,Бобров,Жу равель,Вет,Ibn5555 а также МаксРус,кабан,кисинтин...Серый Волк, Григорий Саныч. |
|||
07.10.2016, 21:51 | #329 | |||
|
||||
Местный
Звідки Ви: Украина. Кировоградская обл.
Авто: Опель Зафира 1.7
|
Котёл варт на 20 кват. Но по ходу в Польских котлах топка 12 кватная чуть больше чем моя на вид. Мой котёл в этой теме на 10 странице . Горит 4 часа при 55-60 градусах Если придушить,то больше ,но я так не делаю.Держу на автоматике 70(получается на выходе63-78) Автоматика как на wasya фото.Обнаружилась проблемка ,приходится колдовать с уплотнительным шнуром топки. Периодически на больших оборотах попадает дым в котельную.В этом году запускаю 2 этаж. Отопление перепаял на 25 трубу,ранее на 1 этаж была 20. Купил механический регулятор(на цепку). Знакомые говорят со своего опыта,что автоматика продлевает горение на угле. Для дров она бесполезна. Проверю на сам.
Востаннє редагував kruk: 08.10.2016 о 09:47. |
|||
08.10.2016, 07:22 | #330 | |||
|
||||
Местный
Звідки Ви: Белозёрск Донецкая обл.
Авто: Hyundai H200
|
Чего не верили. Я верили У товарища большой котел питает теплые полы,так по его словам до трех суток не заглядывает вообще в него. Теплоаккумулятора нет -полы постоянно горячие,. У меня в гараже котел на 12 киловат с аккумулятором температуру регулировать легче,точнее водная масса плавно набирает температуру. Если не топлю,то емкость еще пару дней стоит теплая. Как то так.
|
|||
08.10.2016, 09:44 | #331 | |||
|
||||
Местный
Звідки Ви: Львівська обл. Трускавець
Авто: renaut grand scenik 2011
|
|
|||
Поблагодарили wasya за это сообщение: |
Bircha (16.10.2016)
|
08.10.2016, 10:33 | #332 | |||
|
||||
Местный
Звідки Ви: Украина, Сумская обл.
Авто: Opel Vivaro 2.5 2011, Renault Master 2.2 2001
|
Цитата:
.. а вообще то, для меня, лучшее топливо тырса. Сейчас сгорает чуть более пол мешка, горит 7 час, держа температуру на котле 50, дом 100 кв. м. |
|||
08.10.2016, 10:42 | #333 | |||
|
||||
Местный
Звідки Ви: Украина, Сумская обл.
Авто: Opel Vivaro 2.5 2011, Renault Master 2.2 2001
|
Котел самодельный:
|
|||
Поблагодарили victor4 за это сообщение: |
wasya (08.10.2016)
|
08.10.2016, 21:10 | #335 | |||
|
||||
Мигеанец бориславский,бер
Звідки Ви: Первая столица
Авто: Старекс и Краз
|
опилки
__________________
Если вы хотите, что бы вас облили помоями, просто сделайте этому человеку доброе дело Люблю свою жену Решил и я померяться у кого длиннее, итак знаком - Gazda a1mit,abez,Alexej,ALEXEY,alexusaty,aver,bayk777,bo za 2008,dmishanya,Dvakyma,ВазХельсинг,Витос свп,Gena-street,genagirka,Gazda,IgBer,malenkaya,MANяк,Вик12 3,mehanik,Nazar,Oleg_2000,Rashka,Rich76,RossoNeri, rrammstein,sergey2012,TECHNIK200,Trafim,Vasek,Викт ория,ВОЛЬДЕМАР,димончик,Игорь,олежка,рэкордз,серж, Степан,_Yuryi_,Мишаня,Руслан21,Суворов,Пайболит,Се рнет,Вандам,Читатель,Славян,Электроник,Вовачка,Кро т, Олег,Денвиваро,Лазарев,Ткач,Глеб,Механик,Бобров,Жу равель,Вет,Ibn5555 а также МаксРус,кабан,кисинтин...Серый Волк, Григорий Саныч. |
|||
Поблагодарили Беза за это сообщение: |
Вова4ка (16.10.2016)
|
16.10.2016, 10:22 | #336 | |||
|
||||
Местный
Звідки Ви: Украина. Кировоградская обл.
Авто: Опель Зафира 1.7
|
Ну вот топлю более 3 суток. Регулирую механикой с цепком . Полная загрузка дров с температурой на котле 55 градусов выходит 4 часа(колосники ещё покрыты горячими углями) Отапливаю 2 этажа.Инерция котла минимальная,вернее почти нет. Немного снизил температуру на котле,ранее держал 60. Котёл меньше засоряется,можно оставить его и автоматика(полностью не отключил) выключит насос при температуре в котле 40.Топлю 4 раза в сутки. В 7,13,19 и 24 часа. Температура в доме 23-25 градусов. В том сезоне подкидывал раньше дрова,что бы вентилятор не подымал пепел из котла при минимальной загрузке.- она прилипает к стенкам.
|
|||
16.10.2016, 10:44 | #337 | |||
|
||||
Местный
Звідки Ви: Львівська обл. Трускавець
Авто: renaut grand scenik 2011
|
тоже раньше цепка стояла,нормально ...но есть одна проблема с цепкой,когда вигорают дрова,автоматика с цепкой еще больше откривает заслонку с поддувалом,стараясь поднять т-ру до заданной-а дров ,то уже нет на ету мощность,тем самим ускоряется процес и время горения уменьшается...
автоматика в етом лучше работает: при заданних параметрах,она "понимает",что дрова закончились,и дуть вентилятору уже не надо...просто тлеют в топке,увеличивая время горения. |
|||
16.10.2016, 13:48 | #339 | |||
|
||||
Местный
Звідки Ви: Львівська обл. Трускавець
Авто: renaut grand scenik 2011
|
есть такой параметр в меню-температура "выгораня"(по польски),тоесть ты задаешь в настройках меню миним.т-ру при которой автоматика понимает,что дуть больше не надо,так как дров нет,и переходит в режим тления...не помню сейчас какой по счету этот параметр,пока топлю газовым.
все параметры настраивал под себя,эксперемнтировал на разных режим,например-обороты вентилятора выставил миним.,на 3 или 4,не помню,выключил режим продувки каждые 10-15 мин,..итд.,дрова сухие и так хорошо горят..при первом розжиге, мелкие кидаю,вперемшку с хвойными,для быстрого набора т-ры,а потом уже стараюсь крупные...набиваю сколько влезет максимально,таким способом огню негде разгулятся и поджечь сразу все дрова,горит нижний шар в большей степени,по типу шахтного котла...вообщем методом эксперемнтов на разных режимах...конечно,многое зависит от температуры на улице и утепление дома. ТА хотел поставить,но цена его пока отпугивает,да и обвязку надо будет менять.. а так как ТТ котел не основной,больше палю газовым,то и так сойдет. |
|||
16.10.2016, 19:38 | #340 | |||
|
||||
Где то рядом
Звідки Ви: Николаевская обл. Казанка
Авто: Vito 108 CDI Рено трафик 2,0 90 пони 2008
|
А самому никак? бочка + утеплитеть
С обвязкой таки да все сложнее