Бесперебойник для котла АГВ
Ребятки, кто-то ставил UPS на котел ?
Выключают свет и остаешься без тепла и горячей воды. Вообще хадумываюсь о маленьком генераторе пордка киловата, видел такие преносные, выхлопа почти нет и не сильно "тарахтят". |
А чего задумываться?Китайчик на 1,5 кВт стоит в Харькове , да я думаю и у тебя в Одессе 165 уе. Вполне хватит на котел, телевизор, пару лампочек в доме. И работает и заводится ,как часики. И у маленького большое преимущество-маленький расход. Расход зависит очень сильно от нагрузки. Я включал помощнее 4квт на 2 часа-ушло где-то 4 литра. Но есть еще одна фишка, рассказал сосед6 и сейчас позвонил, чтобы уточнить. У него котел импортный и от генератора не работает. и говорит такую вещь, что у его знакомого от одного и того же генератора одна болгарка работает, а другая нет. Как сказали спецыЭ не совпадает выходная частота. И такое может быть.
|
У меня тоже импортный котёл, работает с савдепоским стабилезатором по вечерам напруги не хватает, а частота да очень имеет значение потому китаец и не подойдёт, нужно брать что-то полутче. Я думал по пробывать преобразователь тока с 12в на 220в, но конечно лутше генератор.
|
Расход примерно одинаков у всех - примерно 500 мл на 1 кВт.От моего Штурма работает все.
Тоже последнее время стали выключать эл-во.В сети у меня 170-180 вольт, но котел упорно работает |
Цитата:
- плата управления; - электродвигатель насоса. Преобразователь 12-220 или компьютерный UPS в режиме работы от батареи выдают на выход не синусоиду, а ее линейную аппроксимацию. То есть форма тока на выходе этих приборов имеет вид близкий к трапеции, а не к синусоиде. А форма напряжения вообще напоминает остроконечные импульсы. А это означает что в выходе приборов присутствуют гармоники высших частот с достаточно большими (сравнимыми с основной) амплитудами. Соответственно для платы управления, у которой импульсный блок питания, это не опасно. Что не скажешь про движок насоса. Его обмотки рассчитаны на частоту 50 Гц +-10. Если частота будет выше обмотки начинают сильно греться. Так вот представьте что в составе тока который протекает через обмотки насоса 60% мощности отдает составляющая с частотой 50 Гц, а остальное приходится на гармоники 100, 200 и 400 Гц. При таком раскладе насос может выйти из строя через 5-10 минут работы. Все в итоге зависит от конструкции и перегрузочной способности электродвигателя насоса. Если частота тока становится меньше, то двигатель резко теряет в мощности. Этим объясняется эффект что одна болгарка работает от генератора, а вторая нет. Все зависит от того какой диапазон частот тока был принят при расчете обмоток болгарки. Если хочется сделать резервный источник питания для котла, то нужно покупать UPS, выдающий чистую синусоиду. Такой прибор стоит гораздо дороже чем обычный UPS - примерно раза в два-три. И при выборе мощности стоит учитывать что для UPS в характеристиках пишут полную мощность (измеряется в вольт-амперах ВА), а для котла активную (измеряется в ваттах Вт). Для того чтобы вычислить сколько активной мощности может выдать UPS надо его полную мощность умножить примерно на 0,6. То есть 1000 ВА UPS способен дать не более 600 Вт активной мощности. Генератор должен держать частоту в пределах +- 2,5% от номинала. Для платы управления губительны скачки напряжения. Также обязательно заземление котла через кабель питания. Тут есть еще одна опасность. Если между нулевым и земляным проводами в питании есть напряжение более 5 вольт то это тоже может вывести из строя плату управления. В таком случае обязательно питать котел через схему трансформаторной гальванической развязки. Я когда устанавливал у родителей в доме двухконтурный котел пришлось поставить на весь дом 10 кВА трансформаторный стабилизатор с сервоприводом. |
Для того чтобы вычислить сколько активной мощности может выдать UPS надо его полную мощность умножить примерно на 0,6.
Так называемый cosФ(коэф активной мощности), и 0.6 это примерная цифра( в зависимости от sinф(коэф реактивной мощности)) стабилизатор с сервоприводом.Но лучше, если позволяют финансы, на теристорных ключах |
Да уж электротехника... Есть преобразователи 12~220 трансформаторного типа "советские" и мне на рынке говорили что есть мощные спец. для работы в полевых условиях дрелей , болгарок и т.д. Думаю этот вариант будет более лучше чем импульсные. У меня в машине такой маломощный стоит если у кого есть осцилограф (мой не работает) можно было бы посмотреть синусоиду. Генератор как по частоте? С точки зрения универсальности конечно ген. получше будет, но по обслуживанию накладнее.
|
Цитата:
Я намеренно умолчал об этих синусах, косинусах. Чаще, кстати, cos Ф называют электрическим КПД источника (что верно только отчасти) - так гораздо понятнее. А тиристорный стабилизатор - понятное дело дороже... Цитата:
Цитата:
|
Это я к тому, что при отсутствии индуктивности и емкости реактивная мощность стремится к 0, соотв активная возрастает.
|
Цитата:
|
Ну че там, ни кто не занялся продажей правильных упсов для котлов, с правильной синусоидой ?
|
имхо, генератор получше будет
|
DIMA, генератор не вариант.
Тарахтелку жена не запустит. И АГВ не будет работать от генератора по идее. |
Цитата:
Будет, там с синусоидой все впорядке, в смысле гена стоит с принципом действия как на электростанциях |
abez та они там есть с кнопки вроде запускаются и "шворгалку" дёргать не надо
|
|
У темі 1 долучень
Я вот что думаю: сейчас делаю ремонт в квартире и хочу стабилизатор на квартиру ставить 5 кВт. ибо тоже 180-240 не говоря уже о иных всплесках! Сейчас стоит 2 стабилизатора "украина" по 300 W на телевизор и на Дом.кинотеатр, тока они гудят вот и хочу на всю квартиру ставить, обрудование жалко. машинку, холодильник и т.д. Стоимость китайских около 200$, наших 3000-4000грн(на 5кВт+/-)
а вот еще такое чудоустройство стояло в nissanе 12->220 Luxeon 750, 450W! тянуло лампочки, зарядки телефонов, ноутбука и даже дрель Bosh на малых оборотах! Сейчас купили в отца бус Luxeon 2000, 1200W проводили испытание с турбиной - 900W, работала. На рис. справа |
Не хочу генератор, пока не хочу.
Да и ценник ? Преобразователь с батарелкой вложусь в 250 макс. думаю. |
Цитата:
|
Цитата:
Очень советую поставить вот такой стабилизатор на 10 000 ВА при напряжении не менее 185 вольт ты получишь от него 8 кВт, что должно обеспечить одновременную нормальную работу всей бытовой техники в квартире. Ставил родителям в дом такой стабилизатор и очень доволен его работой. Работает с 2008 года. А 5-ки тебе на квартиру будет маловато - факт. Дима abez, UPS не стоит брать потому как от стандартной батарейки ты хорошо если час выдержишь. А доп блок батарей стоит не меньше самого UPSa. Время работы UPS от батарей определяется в итоге не его мощностью, а емкостью батарей. Предположим в 1000ВА блоке стоит две батарейки аж по 12Ач. Включены они последовательно поэтому емкость не суммируется. Ну и сам посчитай сколько твой котел времени от этого протянет. |
alexusaty, НЕ упс, а преобразователь.
Батарейку хочу взять 100-120 А\Ч Я думаю при такой батарелке котел продержит 6-10 часов на котле. А там забираем батарелку на работу, заряжаем при необходимости и вечером я снова в тепле. |
Цитата:
|
alexusaty, в сети встречал УПСы специально для котлов (так уверяют).
И не однократно слышал что делаются предобразователи для котлов и тому подобных бытовых устройств. Я представляю как апроксимируется синусоида, но факт наличия устройств на лицо ! Ну например первое попавшееся в гугле и сразу политех: http://www.ulkor.com.ua/preobr.html |
alexusaty, Спасибо. я все еще присматриваю! но 5Квт, мне, это с накидкой 20% со всей ключенной техникой! у меня маленька квартирка и все включать я сразу не собираюсь! но может присмотрю все таки с еще большей мощностью 6Квт(это уже характеристики рабочие смотрю)! опять же разница в наших и китайских, наши дороже в двое и походу надежнее..! )
|
Цитата:
|
Цитата:
|
abez, ну как сделаешь обязательно расскажи.
|
DIMA, тележку куплю :)
"Захочешь жить и не так раскорячишься" (с) |
я со скорпионом натягался, пасиба, а 120 потяжелее будет
|
Задумался, может действительно взять хороший киловатник.
Чтобы и не громоздкий и для поддержания огонька хватало. |
У темі 2 долучень
Цитата:
|
Цитата:
Моя посудомойка, к примеру, при напряжении ниже 190 вольт просто останавливается и отказывается работать напрочь. Так что я бы добавил к котлу и телевизорам еще и холодильник со стиралкой пока ремонт не закончен и не поздно еще переделать. А в общем очень правильное решение. |
Цитата:
|
Цитата:
|
alexusaty, вот такой преобразователь политеховский я тебе и показал.
|
Nazar, alexusaty, в рассчетах нужной мне мощности использовались лампочки ильича, а так как уже стоят экономки, а для них желательно теже 220 а не 190, то делаю на всю квартирку, а вот макс мощность требуемая уменьшается )
abez, По поподу преобразователя Luxeon 2000: его использование так же было применено для подключения дом техники(АГВ) и телев. от аккамулятора 100А/Ч, этот же преобразователь заряжает батарею обратно при включении электричества!!! |
Kidav, так треба рахувати, що стабілізатор бере процент енергії, чим більше на нього навішати тим більше він також буде тянути.
|
Блин, а это плёхо :confused:
|
Цитата:
Еще один очень важный момент! Стоит провести мониторинг напряжения в сети в своей квартире м выяснить насколько низким оно бывает. Дело в том, что мощностная характеристика стабилизатора любого типа не постоянна и мощность при понижении питающего напряжения падает. К примеру: Напряжение 130 150 170 200 220 Падение мощ% 69 47 30 10 0 Как видите при снижении напряжения питания до 170 вольт отдаваемая мощность стабилизатора падает аж на 30%! Это тоже нельзя не учитывать. Бывают два типа стабилизаторов - релейные (на симисторных ключах тоже к ним относятся) - с сервоприводом. У релейных регулирование напряжения происходит ступенчато по 10 вольт, но быстро, почти мгновенно. У сервоприводных - плавно, но намного медленнее. Плюс релейных в их скорости и стоимости, но при переключении заметно моргают лампы освещения. Минус релейных в том, что если при очень низком напряжении давать большую нагрузку (например пуск компрессора кондиционера), то он очень быстро переключается и если напруги в итоге не хватает, то уходит в защиту и собственно пуска кондиционера не происходит. Сервопривод регулирует медленнее, пропускает этот скачок нагрузки, зато не уходит в защиту и пуск движка происходит. У моего знакомого мы так экспериментировали с бетономешалкой. Во такие вот пожелания к выбору девайса. |
Во такие вот пожелания к выбору девайса.
http://www.norma-stab.ru/tip_stab.html |
mapaha21, ссылку удалил, реклама.
При чем тут стабилизаторы к теме топика ? Услышал звон ... |
Цитата:
|
Димася, скажу честно, ссылку ты поспешил грохнуть.Мапаху я не знаю, сайт российский, а инфа интересная(я еще успел выдернуть), ну если конечно, они не продвигают свои релейные стабы.
|
Беза, возможно ошибся, человек добавил ссылку поверх модерации. Повторно не удалял.
|
Цитата:
|
Беза, "отодрать" успеем всегда, это не есть проблема ;)
У нас не концлагерь. |
Что бы найти толковую инфу нужно прилично перелопатить и после этой статьи я определился с покупкой. Кстати подобную инфу видел ещё у одного производителя. Себе купил релейный, но не этой фирмы.
У вас на топе задержался потому что никак не определюсь с упсом на комп и котёл. |
Стабилизатор Luxeon SVR-10000
Вот такую штуку буду брать скорее всего, если не переубедите )) (10000VA, При пониженном напряжении - мощность: 7000Вт, 140~260V, релейный тип, квадратный трансформатор, защита от короткого замыкания, повышенного и пониженного напряжения, двойной стрелочный индикатор входного и выходного напряжения, автоматический отсекатель напряжения, универсальная розетка с заземлением железный корпус) 170,00 - это мне со склада делают |
Цитата:
Расскажи лично мне что купил? Цитата:
|
Цитата:
Цитата:
Спроси на складе еще вот такой - мною в боях испытан! Главное отличие - плавное регулирование и не будут моргать лампочки при переключении. Еще один плюс сервопривода в отличие от реле обнаружил мой товарищ. Он живет на даче и 160 вольт это у них хорошее напряжение. Вечерами бывает и 140. Так вот у него когда даже 160 вольт стиралка мотор не запускает уже, точнее при включении мотора стиралки релейный стабилизатор слишком быстро переключается, видит что нужной напруги не дает, а есть перегрузка и тупо вырубает автомат. На сервоприводном стабилизаторе такое не происходит. |
Цитата:
Хотя еще есть вариант газогенератора. Все равно вся суть мне - это запитать АГВ, а не будет газа, толку от бесперебойника уже не будет. |
Беза,
alexusaty, ОК!!! Узнаем, расскажем, посмотрим... Пока ремонт на кухне(еще недели на две) а там и брать буду Цена 165, но человек со склада говорит. что тоже заработать хочет ) И на счет Сервопривода, если он такой медленный, то может и неуспеть выключить если вдруг даду резко напругу(пока дойдет до него)? |
Цитата:
|
Цитата:
Цитата:
|
Вот эти поскрипывания достают сильно. Как-то в гостях был, так телевизор под эту фигню смотреть некомфортно
|
Цитата:
|
Цитата:
|
Вчера выключили свет, решил побаловаться, достал старый АРС 800, 40" LCD проработал 50 минут.
|
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=annc:49:9730
Может кого заинтересует инфа по ИБП. |
Цитата:
|
alexusaty, mustek 800 работает 20 минут :)
Жары вроде не было. А чем ТВ хуже ПК ? Кстати забыл сказать, LCD ставил на низкое потребление. |
Цитата:
|
У меня Mustek 800 - брал 10 лет назад, чтоб можно было в случае если нет света запустить комп и распечатать на принтере диплом ) Свои 85 баксов отработал на все 200%, компа хватало на 20 минут работы, проверено было безчисленно раз(за это время свет могли включить)! Сейчас старичка ели хватает, чтоб выключить комп - оригинал батарея стоит 65 баксов. аналоги Sven 25$, Luxeon 18-23$. Сейчас все еще работает, возлагаю на него как на стабилизатор встроенный ну и + выключить правильно комп
Вот думаю брать новую батарею или уже новый UPS |
Цитата:
Ну а стабилизацией в этом ups и не пахнет. Может быть только вольт-добавка, да и то 10 лет назад таких не делали. То есть в трансформаторе есть дополнительная обмоточка, добавляющая или убирающая 10% напряжения от номинала если сетевое напряжение отличается от номинала на + - 15%. То есть стабилизация очень грубая - в одну ступень. Оттого ее стабилизацией и не называют, а называют вольт-добавкой. |
Цитата:
|
Заказал Luxeon 500LU.
И возьму еще гелевую батарелку для использования в жилых комнатах. Позже дам отчет. alexusaty, у нас 650 АРС прикручены на работе к простым аккумуляторам ~100 Ач, работают по 5-10 часов без проблем ! |
Цитата:
Цена батареи для UPS 200грн 9A/ч а автомобильный 45А/ч- порядка 500грн если тока будет заряжаться от UPS [/U](даже пускай долго) |
Цитата:
Цитата:
|
alexusaty, все на много проще, мы хитрожопые :)
АРС спокойно заряжает эту батарелку. Хоть ни кто и не верит, но факт на лицо. |
Цитата:
|
alexusaty, мустек не работает по такой схеме.
|
Цитата:
|
Поставил Luxeon 500LU + Гелевый аккум на 100 А\Ч
И ... хрен, при отключении сети, слышно как АГВ отрубает. После слышно как клацает пожигает, запускает насос 5 сек. работы и АГВ вываливает ошибку о невозможности поджига :( |
Блин, а нифига ведь не дешевый девайс. Странно почему не работает. Может при поджиге просаживается напруга? Хотя там мощность мизерная при поджиге. Интересно подключить бы амперметр и посмотреть потребление тока в момент поджига.
|
alexusaty, УПС ни хрена не делает быстрое переключение при отключении сети.
Воткнул лампочку, видно как она на доли сек. гаснет при переключении. Так же в момент когда котел вываливается в ошибку, лампочка тоже моргает чуток. Позореваю что в этот момент пускается насос, а упс это дело не понимает. Думаю может серво стаб. воткнуть на выходе какой-то дабы сгладить скачок. |
Цитата:
|
alexusaty, предложения ?
Инструкция ппц - такого бреда еще и + на Украинском я не встречал. Якобы УПС стабилизировать должен чето. При работе от батарейки показывает 220В. При работе от сети и подключенном котле 236 вход, 236 выход. При подключении БП ноута и лампочки экономки 9 Ватт на входе 236В, на выходе 207-208 ! Стабилизация на высоте мля. |
Цитата:
|
alexusaty, спасибо, можешь спросить у К-Трейда знают ли они мою фамилию, они перекрестятся скорее всего :)
Luxeon успевает переключаться чтобы ПК не перезагружался и на том спасибо. |
Цитата:
|
alexusaty, все нормально, мы не первый год работаем с Одесским филиалом :)
Чет мне кажется с котлом - датчик дурит. В понедельник брякну ГАЗовщику, он советовал именно эту модель, может че засоветует. |
"Звонок другу" решили проблему !
Бесперебойник нельзя выключать из розетки, котел не видит нуля и отрубается. Воткнул в розетку, клацнул пакетник на входе - все работает ! |
Цитата:
|
alexusaty, ни кто не спрашивал :)
Ктоз нал что его с розеткой надо включать. Это щас я уже понимаю что глупость. Но всем на заметку. Котел работает, датчик нагрузки даже не шевилтся. На днях закатаю диагностику по времени держака. |
Цитата:
|
alexusaty, 10-ть часов, говорил наш АГВшник.
И сказал что можно "растянуть удовольствие" на 20 часов. Час через час включать выключать. |
abez, интересно было бы померить потребляемый ток.
|
alexusaty, воткну тестер на досуге.
|
Запустил АГВ от бесперебойника 16:45.
На улице +9 |
Народ, а ну скажите умный вещь.
Хочу бесперебойник кинуть через щиток с автоматами. Т.е. АГВ будет втыкаться в розеткус домовой проводкой, а не в бесперебойник. Имеет значение какой из двух проводов бесперебойника кидать на ноль ? Т.к. получится что бесперебойник закорочен нулевым проводом по входу и выходу. Сводки с полей: +9 на улице, активно моемся, моется посуда, работает отопление. 3-ри часа отработал, показыват полную шкалу зарядки батареи. |
10:05, показывает 5 делений из 6-ти.
|
Ну дык так на пару суток должно хватить
|
alexusaty, врядле, думаю врет прибор - это рас.
На улице тепло и насос не постоянно маслает - это два. Если в агрессивных условиях будет отрабатывать свои 10-ть часов - это более чем. Возьму второй набор такой или генератор и будет жизнеспособно. |
abez, а из БП торчит шнур с вилкой, или клемы
|
Беза, в 220 шнур с вилкой.
Для аккума две шпильки. |
Акум не беспокоит меня.Если 0 закорочен, звони вилку с выходом, что рвется то и фаза, мне тебя учить?Я на тот вопрос ответил?
|
Беза, ээээммм ... как на упсе прозвонить что рвется ?
Врядле выход упса закорочен по минусу. |
Цитата:
Не вижу логики. А пакетник 1 или 2-х полюсный? |
abez, А простым индикатором фазы пробовал у бесперебойника выход щупать? Обе клеммы светятся? Если да, то пофиг какой полярностью включать.
|
Цитата:
|
Цитата:
|
Цитата:
|
а в UPS ты думаешь что не трансформатор стоит? Там сначала генератор на мощных 12 вольтовых транзисторах, а потом повышающий трансформатор. Я об этом и говорю.
|
Тогда поляризация в данном случае не будет иметь значения
|
Цитата:
|
В 4.05 показвало три деления.
Утром в 7 уже выключен бесперебойник. Т.е. ~12 часов он работает. |
Зарядился аккум часов за 8.
|
abez, ну отлично! Нормальную систему собрал. При работе от акума не щупал насос, не греется?
|
alexusaty, не, не щупал.
Никаких посторонних щумов не обнаружено, посему не лез туда. |
вопрос для тех кто знает точно на 100%. на комп. стоит APC Back-UPS ES 550 va и пора менять акумулятор. если поставить от автомобиля акумулятор ,будет он работать или нет?
|
купил SDR 10 000 теперь надо время поставить его :(
|
petro, если там(в твоем UPS) стоит батарея на 12 V то будет, а если 9V то может сгореть
|
petro, работать будет, но заряжаться будет ОЧЕНЬ долго - пару-тройку суток. В УПСе зарядное устройство рассчитано на акум 7Ач. А ты ему туда 50 хочешь втулить.
Цитата:
Цитата:
|
вчера поменял, работает все супер. посмотрим как будет дальше. всем спасибо
|
У темі 4 долучень
Кому интересно вот поставил наконец-то(не прошло и трех месяцев)
|
Kidav, полочка не рухнет ? :)
|
abez, Каждое крепление на вырывание проверял(не менее 25кг) в отдельности. а учитывая что вес всей констукции 23кг - думаю запас есть )
|
Kidav, какую мощность держит и цена девайса
|
Цитата:
|
Dvakyma, типо пишут наших 6-7квт при пониженом напряжение!
alexusaty, ну это вид, с технической точки весит ))) |
Цитата:
|
alexusaty, вот я так и считал мне на квартиру должно хватить полностью, темболее уже везде почит экномки и кондиционер с радиатором явно включать одновременно не буду )
|
Цитата:
|
alexusaty, 7 оконник Samsung, брался еще лет 10 назад, хавает +/-1,5кВт, но когда запускается нагрузка на сеть чувствуется от компресора
|
Цитата:
|
Это оконник видать из музея спёр кто-то :)
|
он даже с пультом :p
|
Цитата:
|
У темі 1 долучень
Вот неугомонные - классный кондер!
Когда у всех БК был или вообще ниче мы уже имели такой фотка 2005 |
Цитата:
|
Re: Бесперебойник для котла АГВ
Копнем могильничек.
Ребят, надо для 2-х контурного котла 24-й беретты онлайновый бесперебойник с возможностью держака от 30 минут, но главное чтобы в него генератор воткнуть. И генератор если есть какой засоветовать 2.5-3 квт для котла, холодильника и пары лампочек. |
Re: Бесперебойник для котла АГВ
abez, боишься веерных отключений?
тоже интересуюсь этой темой, надо чисто на котел чтоб часа 2 держал |
Re: Бесперебойник для котла АГВ
Цитата:
|
Re: Бесперебойник для котла АГВ
Цитата:
|
Re: Бесперебойник для котла АГВ
ALEXEY, аккум большой надо !
Я купил себе генератора маленького и упса онлайнового 36В, заберу вот упсовые три батарейки по 9А\Ч в четверг и на неделе сбацаю отчетик. |
Re: Бесперебойник для котла АГВ
Цитата:
https://busovod.ua/showthread.php?t=13833 с аккумулятором 80 держит (два водяных насоса) 3-4 часа, эта модель практически у всех моих знакомых стоит, замечаний-поломок нет... |
Re: Бесперебойник для котла АГВ
Я тоже свои 5 копеек вставлю )). Много думал, решил на зиму на поддержку отопления вот этот девайс EG-PWC-032 в связке со своим ИНЖИ АКУ нано голд стряпать. Правда есть одно НО, очень шумный зараза, но если все будет гуд, шум не самое страшное. Завтра сделаю первый тест драйв - отпишусь.
|
Re: Бесперебойник для котла АГВ
Цитата:
С котлом работали норм. Но для генератора взял онлайновый, чтобы развязать гену от котла. |
Re: Бесперебойник для котла АГВ
Ок, первый тест прошел. Заключение: не то, но на беду пойдет.
1. Гудит насос 2. Странно ведет себя инвертор (точнее его охлаждение - рывками) 3. Температура насоса за полчаса поднялась на 16 град (правда сделал ошибку, включил подогрев воды) Продолжение следует... |
Re: Бесперебойник для котла АГВ
Цитата:
Вот теперь сложи 1 и 2 и получи картинку что твой инвертор даже на случай беды годится весьма условно... |
Re: Бесперебойник для котла АГВ
И Акб не автомобильную лепить надо а от лодочных электромоторов!
|
Re: Бесперебойник для котла АГВ
vitos svp, в чем разница ?
|
Re: Бесперебойник для котла АГВ
Цитата:
Для лодочной АКБ - рабочий режим, они там щелочные вроде! |
Re: Бесперебойник для котла АГВ
vitos svp, обычно упсы предполагают свинцово-кислотный аккум, как он будет работать на щелочных ? Вопрос.
Для домашних условий так вообще надо герметичный не парящий. Да и нормальные упсы недопустят глубоко разряда аккума. |
Re: Бесперебойник для котла АГВ
Хлопці, мені для котла Вайлент Т4 треба, таке щоб 3-4 години працював! Тикніть будь-куди, а то я вже заплутався у всіх цих сінусоїдах, упсах ... Ну і ціни, хоч приблизно. (куди - н е б у т ь не дає редактор написати)
|
Re: Бесперебойник для котла АГВ
Цитата:
Был еще какой-то лоджик паувер, не понравился. очень шумел при зарядке и разрядке и иногда тупо отрубался. Да и размеры опять же большие были. Сейчас для развязки от генератора взял такой: Джерело безперебійного живлення (ДБЖ) RUCELF UPO-II-1000-36-EL Технічні характеристики RUCELF UPOII-1000-36-EL: Модель ДБЖ: UPOII-1000-36-EL Максимальна потужність: повна - 1000 ВА, активна - 800 Вт; Вхідні параметри: Номінальна вхідна напруга, В 220 Діапазон вхідної напруги без переходу на акумолятори, В 115-300 При навантаженні менше 50%, 115 … 300 ± 5 при навантаженні більше 50%, але менше 75% 140 ± 5 … 300 ± 6 при навантаженні понад 75%, але менше 75% 160 ± 5 … 300 ± 7 при навантаженні понад 90% 185 ± 5 … 300 ± 8 Час переходу на живлення від батареї, мс 0 Допустимі відхилення частоти вхідної напруги, Гц 40 – 60 Захист вхідного ланцюга: автоматичний запобіжник Вихідні параметри: Статична точність вихідної напруги при зміні навантаження в межах 100% - 220 В ± 2%; Форма вихідної напруги: синусоїдальна; Коефіцієнт спотворення синусоидальності вихідної напруги (КІ) - лінійне навантаження - 3%, нелінійне навантаження - 6%. Перевантажувальна здатність ДБЖ: 100 - 105 % тривало без переходу на АКБ 105 - 125 % - 60 с 125 - 150 % - 30 с більше 150 % - 300 мс Загальні системні параметри: Режим холодного старту - є; Тип акумуляторів: герметичні свинцево-кислотні, гелеві; Напруга підключеного акумолятора - 36 В, або 3 шт. акумоляторів послідовно зєднаних по 12 В; Захист батареї від глибокого розряду - є; Відображення розряду у % про розряд АКБ - є; Звукова інформація про стан розряду - є; Захисне відключення при розряді акумоляторів - є. Експлуатаційні умови: Робоча температура 0 … +40 ° С Температура зберігання -15 … +45 ° С Засоби індикації й комунікації LCD екран основних режимів роботи ДБЖ Комунікація RS-232 інтерфейс. Габарині розміри (ШхВхГ), мм 144х229х350; Вага - 7 кг.; 200$ отдал. Из минусов - ему надо 36В, но скорее в работе это будет плюсом. |
Re: Бесперебойник для котла АГВ
Цитата:
|
Re: Бесперебойник для котла АГВ
vitos svp, не понял вопроса ?
|
Re: Бесперебойник для котла АГВ
Цитата:
|
Re: Бесперебойник для котла АГВ
Вик123, емкость аккумулятора ?
Конечно может, поставить 200 А\Ч, сутки как раз и отработает если без доп оборудования :) Вопрос абстрактный. |
Re: Бесперебойник для котла АГВ
abez, Речь не об емкости акб, а о выносливости самого упс.
|
Re: Бесперебойник для котла АГВ
Вик123, 6-ть часов у меня теребонькал и в ус не дул.
Это не генератор, там нет механики. |
Re: Бесперебойник для котла АГВ
Цитата:
Так понятно? |
Re: Бесперебойник для котла АГВ
Цитата:
На рахунок підвищення температури, як я писав, що включив підігрів води (на 70град.) Коли переключив на нормальне живлення, температура ще піднялась на 7град і становила 47град. Все таки планую провести його ще раз при темп води 25-30град. Добавлено через 3 минуты Цитата:
|
Re: Бесперебойник для котла АГВ
Приобретая ИБП для отопительного котла, необходимо учитывать некоторые особенности.
В первую очередь данный прибор должен иметь соответствующую мощность с учетом пусковых токов. Так, например, в момент запуска происходит резкий скачок данного параметра, поэтому мощность «бесперебойника» должна быть в 1,5-2 раза большей, чтобы выдержать такую перегрузку. Исходя из того, что электропотребление современных домашних газовых котлов небольшое и, как правило, лежит в пределах 50…300 Вт в зависимости от модели, то необходимо ориентироваться на приборы с номинальной мощностью 300 – 700 Вт. Также необходимо убедиться, что мощности встроенного зарядного устройства достаточно для своевременного восстановления емкости аккумуляторных батарей. Следующим не менее важным параметром, про который нельзя забывать является форма выходного напряжения, обеспечиваемая выбираемым ИБП. Дело в том, что газовые отопительные котлы очень чувствительны к данной характеристике и требуют исключительно синусоидального электрического сигнала для питания. Именно поэтому для указанного типа приборов лучше всего приобретать источник бесперебойного питания «on-line» типа с двойным преобразованием напряжения, выдающий «чистый синус», ну, или, в крайнем случае, хороший линейно-интерактивный (line-interactive) ИБП. Далее необходимо определиться с периодом «бесперебойной» работы, который должен обеспечивать ИБП для газового котла при исчезновении электричества. Это зависит от емкости встроенных аккумуляторов, измеряемой в Ампер-часах. Зачастую стандартные батареи большинства маломощных бытовых «бесперебойников» обеспечивает автономную работу нагрузки в течении 5-15 минут, чего вполне достаточно для нормального выключения котла до устранения неполадок с электричеством. Для работы данного прибора в течение нескольких часов при отсутствии подачи напряжения, либо его непрерывного функционирования, (например, зимой, когда останов системы отопления недопустим) необходимо выбирать ИБП с подключаемыми внешними аккумуляторами. От стандартных моделей они отличаются отсутствием предустановленных внутренних батарей и дополнительного интеллектуального зарядного устройства большой мощности. В зависимости от времени, на которое необходимо обеспечить автономную работу отопительного котла выбирают количество внешних батарей требуемой емкости. Покупка такого комплекта обойдет не дешево, поэтому если имеют место частые перебои с напряжением, время которых не превышает 2 часа, то специалисты рекомендуют приобретать ИБП с увеличенным временем автономной работы, оснащенные внутренними аккумуляторами, обеспечивающими независимое питание газового котла на период 1-2 часа, в зависимости о его электрической мощности. Также очень важна величина перепадов напряжения в сети. При сильных скачках величины сетевого напряжения необходимо уделить особое внимание такому немаловажному параметру, как диапазон входного напряжения. Соответственно чем шире он будет, тем реже ИБП будет переходить в автономный режим работы от аккумуляторов, что продлит срок службы батарей. Кроме того, не стоит пренебрегать такой важной характеристикой, как защита аккумуляторов от глубокого разряда. Допустив глубокий разряд источников возобновляемой энергии, вы существенно уменьшите их емкость, от которой зависит продолжительность цикла автономной работы. |
Re: Бесперебойник для котла АГВ
Цитата:
|
Re: Бесперебойник для котла АГВ
Цитата:
|
Re: Бесперебойник для котла АГВ
Цитата:
|
Re: Бесперебойник для котла АГВ
Цитата:
|
Re: Бесперебойник для котла АГВ
Шесть лет назад себе брал такой http://www.leoton.kiev.ua/production.html?id2=327
|
Re: Бесперебойник для котла АГВ
Прохання сильно тапками не кидати. Так, як і обіцяв провів ще одну фазу випробовувань )). Що маєм:
1. Посадженні 2 ББЖ батареї в загальному 12,16Вх14,5А 2. Той самий інвертор, на виході якого 229В 3. Той самий насос, початкова температура 27град. Після 70хв роботи, напруга на батареях сіла до 11,65В (більше садити було шкода, нехай ще поживуть), напруга на виході інвертора 232В температура насоса 28град. З цього можна все таки зробити висновок, що на біду піде. Правда з шумом насоса все без змін, щось буду думати з цим. Далі буде... Добавлено через 5 минут Щоб не сильно заморочуватися можна й використовувати rucelf upi-1000-12-el, phantom ups-0512 і їм подібні... |
Re: Бесперебойник для котла АГВ
Вы мне скажите на кой вы это пытаетесь городить когда речь идет о периоде работы котла от ИБП на 2-3 часа. Я понимаю период отклчения сутки и более, но там альтернатива генератор с причандаллями.
На сколько упадет температура в помещении, даже при сильном морозе на улице? На 2-3 градуса! |
Re: Бесперебойник для котла АГВ
Цитата:
-в попередніх постах я писав про 100А акум, потужності якого при такому навантаженні вистачить приблизно на 12год. -враховуючи, що вимикати світло будуть з певними інтервалами, якраз 2-3 год, коли буде появлятися світло, акум буде заряджатися. -не зовсім зрозумів відносно температури. Чому вона повинна падати в приміщені? крім того, я нікого не спонукаю до того чи іншого, просто багато мови ведеться про дану ситуацію зі світлом, і не лише тут. От і вирішив поділитися... |
Re: Бесперебойник для котла АГВ
Цитата:
|
Re: Бесперебойник для котла АГВ
Цитата:
Считаю использовать ИБП с АКБ, как аварийную подсветку - дело, особенно в частном секторе, а как для работы котла на 2-3 часа - бестолковое занятие. Подогреть воду на газовой печке можно и без электричества, и не только что бы помыть посуду! :ah: |
Re: Бесперебойник для котла АГВ
Цитата:
|
Re: Бесперебойник для котла АГВ
Цитата:
Добавлено через 2 минуты Цитата:
|
Re: Бесперебойник для котла АГВ
Цитата:
Цитата:
Правда один раз при -20' и двух окрытых окнах лоджии, во время нахождения котла в спящем режиме, прихватило батарею на лоджии, порвало подводящую к батарее трубку. Сейчас при морозах окно возле батареи держим закрытым. У меня как то так! Добавлено через 14 минут Цитата:
Дети, особенно маленкие очень быстро адаптируются к слегка пониженной температуре. Поэтому очень тепло в доме гораздо хуже чем слегка прхладнее, меньше болеют когда из тепла выносят погулять на улицу. У меня дочь февральская раннее детство в двухкомнатной квартире на верхнем этаже с сифонящими окнами холодными батареями. Батарея в ее комнате заглушена, а летом спит с кондиционером на +17'. Слава богу не болеет! |
Re: Бесперебойник для котла АГВ
Цитата:
На рахунок остигання все залежить від того яким матеріалом зроблено опалення. Якщо хорошим пхв, то можливо й вистачить на кілька годин, а от якщо металопластік, тонавряд, сам колись займався встановленням опалення. Добавлено через 2 минуты Цитата:
|
Re: Бесперебойник для котла АГВ
У темі 2 долучень
інвертором користуюсь вже близько 8 років,встановив для ТТ котла,без нього ніяк-при відключенні світла припиниться церкуляція теплоносія,система закрита і буде...бум!!!
хоча є аварійні клапани,але це все не передбачуване.. |
Re: Бесперебойник для котла АГВ
wasya, сколько маслает насос от такой батарейки ?
|
Re: Бесперебойник для котла АГВ
батарея от моей бывшей мазды626,уже уставшая,6 лет,-на ней где-то около 2 часов работает насос Грундфос..мне хватало на случай аврийнрго отключения света чтоб дрова догорели..теперь себе приобрел "за дешево" б/у списаный акумулятор от Камаза или Икаруса,не знаю точно,но здоровый 2 чел.несли с авто...так держит 6-8 часов.,только заряжать проблемно,у инвертора зарядный ток 5А,а ему надо где то 30А..ставлю на несколько суток,вроде заряжает по немногу...газовый котел Висман(32кВТ) от 55-ки акумулятора у меня держал 4 часа...
|
Re: Бесперебойник для котла АГВ
Цитата:
Тепловая инертность дома не допускает резких скачков. Опять же повторюсь речь ведем об веерных отключениях на 2-3 часа и смысле работы котла в этот период. Добавлено через 1 минуту Цитата:
|
Re: Бесперебойник для котла АГВ
Привет всем.Подскажите. Решил купить бензогенератор для котла. Нашёл на 600-700 ват маленький до 2000 гривен. В инструкции ккотлу написано "энергопотенция" 110ват. Это его потребление?
Я правильно понял?. Котёл вестен 280i c пьезорозжигом. Может хтото ставил на котёлколонку генераторы. У кого какая мощьность котла? |
Re: Бесперебойник для котла АГВ
Цитата:
Добавлено через 4 минуты Цитата:
|
Re: Бесперебойник для котла АГВ
wasya, Плату ремонтировал 2 раза. А если подключить через стабилизатор?
|
Re: Бесперебойник для котла АГВ
Цитата:
Добавлено через 2 минуты Цитата:
|
Re: Бесперебойник для котла АГВ
Цитата:
Добавлено через 54 секунды Цитата:
|
Re: Бесперебойник для котла АГВ
Я всегда думал, что бензогенератор и выдает чистую синусоиду. А инверторы преобразуют постоянное в переменное. И что такое бензогенераторы-инверторные? Принцип их работы?
|
Re: Бесперебойник для котла АГВ
Цитата:
|
Re: Бесперебойник для котла АГВ
Ребята, ну не несите пожалуйста чепухи. На бензогенераторе стоит точно такой же двигатель(читай генератор) как и на электростанциях(ГЭС, АЭС), только в некоторых случаях с одной обмоткой(однофазной) и выдает точно такую же синусоиду с частотой 50 Гц.Исключение могут составить наверное особо кривые китайские нонейм станции, с каким-нить неизвестным мотором(я такие не встречал).У меня самого зачастую выключают свет, и мой китаец Штурм=Энергомаш отлично питает котел.
Найдите учебник по Электромашинам, там все доступно об этом написано. |
Re: Бесперебойник для котла АГВ
Генератор у меня работает в диапазоне 50-52Гц судя по упсу.
Особых скачков нет. И зимой народ две недели маслал котлы генераторами, потерь нет. |
Re: Бесперебойник для котла АГВ
Беза,
abez, Спасибо,а то я уже в ступоре был. Кплю на 600-900 ват для котла . |
Re: Бесперебойник для котла АГВ
Цитата:
|
Re: Бесперебойник для котла АГВ
Цитата:
Цитата:
|
Re: Бесперебойник для котла АГВ
Цитата:
|
Re: Бесперебойник для котла АГВ
В зависимости от устройства электрической машины , она может быть как 1-фазная, так и 3-х, на однофазной машине напряжение будет 220 В, на 3-х фазной, соответственно 3х380 В линейное и 3х220 фазное. Разница в мощности, так например на 3-х киловаттной 1-ф машине ты можешь подключить 1 нагрузку 3 кВт, а на 3-ф, три нагрузки по киловатту.
Ну а напряжение на выходе генератора такое же как и в розетках. |
Re: Бесперебойник для котла АГВ
Цитата:
|
Re: Бесперебойник для котла АГВ
А смысл? Чтобы удорожить проект? Еще там бирка на двигателе должна быть с параметрами.
А почему тебя так интересует этот вопрос? |
Re: Бесперебойник для котла АГВ
Цитата:
|
Re: Бесперебойник для котла АГВ
Цитата:
И опять же, разговор идет о качественных , европейских фирмах разместивших свое производство в Китае, а не дешевой подделке сомнительного производства , предназначенной для подключения тупых элприборов, типа лампы накаливания. |
Re: Бесперебойник для котла АГВ
как правильно подключить бензогенератор к котлу :http://spi.od.ua/rezonansnyj-filtr/k...generator.html
|
Re: Бесперебойник для котла АГВ
Думаю, во всех котлах с пьезорозжигом при подключении надо учитовать где ноль. По крайней мере,знакомым ставил- у них тоже искал и подключал ноль как надо по схеме.
|
Re: Бесперебойник для котла АГВ
Цитата:
Добавлено через 1 минуту Цитата:
Ну ты понял дальше, я думаю... |
Re: Бесперебойник для котла АГВ
Цитата:
Добавлено через 3 минуты Цитата:
Действия косоглазых мы нашим умом не поймем! |
Re: Бесперебойник для котла АГВ
Цитата:
|
Re: Бесперебойник для котла АГВ
А что, никого отключения не коснулись? Темка то подзаглохла! У меня всю прошлую неделю отключали по 2 раза в день на 3 часа, а в пятницу был апогей, , с 10утрадо 11 ночи. Взял на пробу 20 а/ч батарейку, хватило на 70 мин работы котла. Думаю докупить еще одну чтоб 2 часа в запасе было, а то квартира существенно охлаждаться за это время.
|
Re: Бесперебойник для котла АГВ
Я думаю взяти батарейку 85-100Ач (щоб потім можна було в машині використати),
повинно вистачати на 7-8год. + інвертор напруги 3тис.грн. http://elim.lviv.ua/2010-01-19-22-47...category_id=14 Правда поки що фінансів не особо і відключають не на довго (2год 2-3 разив день), температура нормальна, не дуже вихолоджує. |
Re: Бесперебойник для котла АГВ
CIGAN, да хрен там 7-8 лет, сколько стояло батареек простых и гелевых на упсах "HOME IN" пара лет и трупп :(
Не знаю почему. Вот давеча летом выбросил гелевый Люксеон 100 А\Ч - 220 баксов отдавал, почти не пользовался, стоял пару лет на зарядке всегда. Периодически прогонял его, но как дошло то аварийного отключения света 15 минут отработал и трупп. |
Re: Бесперебойник для котла АГВ
abez, он имел ввиду годин,т.е 7-8 часов)))
|